能否为取消该处乙级防火门的设置找个理由
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.5.32:建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: 1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗; 2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。
-
发生火灾的楼层,规范规定本楼层开启送风口,相邻层也开启
消防工程师做检测,如果相邻层没有开启送风口,算合格还是不合格?需要整改吗?
-
结构承重构件的防火保护
请问《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条,与《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.1.3(1)条冲突,前者是否还能执行?
-
防排烟风管连接方式 必须角钢连接法吗?
上图风管连接:薄钢板连体法兰 现在给用?不应该用角钢连接+螺栓固定吗?请指出上图 风管连接的毛病和正确的方式
-
高层办公楼内设置洁净车间
请问在高层办公楼内设置洁净车间,洁净车间设计应该使用哪一种规范?尤其是疏散要求是按照民用建筑还是工业建筑要求?
-
关于市政消火栓和室外消火栓动压和静压问题
如果室外消火栓是市政供水,那么消火栓静压按0.14Mpa,动压按0.1Mpa算合格吗如果室外消火栓设置消防水泵,有消防水池,室外消火栓的静压和动压多少算合格
-
关于建筑设计防火规范的某些条文是否废止的疑问
请问建筑防火通用规范里提到的建筑防火设计规范的条文是废止了还是废止了强制性?
-
消防登高操作场地与建筑的距离
消防登高操作场地离建筑的距离是从建筑立面哪个位置开始测量,立面上有柱子凸出,是不是从凸出部分开始测量。还有建筑与登高场地之间的雨棚宽度是不是也从建筑凸出的柱部分开始测量
-
重大火灾隐患判定规则是否适用于在建工程?
重大火灾隐患判定规则,正式稿与征求意见稿的差别有点大,其中适用范围也有差异,请问这个标准是否适用于在建项目的判定,比如储存油漆的临时仓库?为什么?(正式稿的适用范围没有使用"在用"字样)
-
丙一类仓库贴邻厂房建设是否允许
内容同标题谢谢啦