消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防黄河 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:15 关注:0
关注

  • 能不能取消高位水箱
    发表评论: 可以

    0 0 2024-08-03 11:47

  • 工业园设置消防车道需要部门审批吗,丁戊类厂房只设置一条长边,或没有完全覆盖长边,规范上看是没问题的吧
    发表评论: 在资规建设用地规划许可预审阶段审查,住建消防审核总平布置审查。丁戊类厂房消防车道没有明确规定,但应把握其设置满足厂房灭火救援实际需要。

    2 0 2023-05-19 08:25

  • 疏散楼梯的梯段宽度与疏散楼梯间的疏散门的宽度关系。
    发表评论: 疏散门宽度根据疏散人数和百人宽度计算确定,且不小于0.9M。

    0 0 2023-05-14 19:20

  • 室内冰雪游乐城
    发表评论: 消火栓系统,自动灭火系统,自动报警系统,应急照明系统,防排烟等消防设施。水系统结合现场实际,应采用干式或预作用系统。

    0 0 2023-05-14 19:17

  • 食堂安全出口外有台阶
    发表评论: 1.4米范围内,不应设置台阶。建规:5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

    1 0 2023-05-05 07:31

  • 关于既有建筑改造占用公共楼梯间是否可行?
    发表评论: 使用的两个安全出口(两个公司分别计算),结合最大使用人数,满足疏散宽度和疏散距离的要求时,从技术规范上讲是允许的。从管理上讲,应进一步明确管理和使用规定,以确保两侧安全疏散随时满足要求。

    0 0 2023-05-05 07:23

  • 25米的办公楼是属于什么类建筑?
    发表评论: 一般为二类公共高层。若划定为重要公共建筑的,按一类高对待。

    1 0 2023-05-04 08:17

  • 关于规范的问题
    发表评论: 会。较好的理解和掌握规范,仅学强条是远不够的。

    0 0 2023-05-04 08:13

  • 临时帐篷要求
    发表评论: 可参照《灾区过渡安置点防火标准》。另结合帐篷行、排间距,临时用火,临时用电,灭火器材配备等因素做好综合管理。有必要时设置临时微型消防站。

    3 1 2023-05-04 08:10

  • 厂房加装电梯
    发表评论: 一般不需要。如若改变防火分区或防火分隔,按程序规定应进行局部重新设计和备案(验收)。

    1 0 2023-05-04 08:01

  • 建筑内必须设置消防疏散图嘛?
    发表评论: 技术规范中基本没有明确要求,管理规定或地标、行标中对部分场所有明确规定。

    1 0 2023-04-27 08:02

  • 关于既有建筑改造占用公共楼梯间是否可行?
    发表评论: 根据您所描述,占用了两部疏散楼梯,只剩一部在使用,是不符合建规对疏散出口的要求的,也是违反消防管理规定的。可根据实地情况,确保公司有人员使用时,公司所占用的楼梯畅通。

    0 2 2023-04-27 07:59

  • 住宅地下车库首层疏散门宽度
    发表评论: 应经计算确定,且不小于0.9M。

    0 0 2023-04-27 07:49

  • 消火栓的管理
    发表评论: 消火栓系统的维护管理和某一楼层归属和使用方式有关系,但并不冲突。首先应按照消防法规,在租赁、合用等建筑或场所要明确各方的消防安全责任及共用消防设施的管理责任:再者签订物业合同时,应明确委托管理的消防职责。您所描述下班后锁门,与消火栓的维护管理不冲突,受委托方可以在其他适当时间进行维护管理。

    3 0 2023-04-27 07:46

  • 各位老师,麻烦请教想问问商业服务网点的界定
    发表评论: 是的。住宅改为公共建筑,建筑防火和消防设施的相关要求及参数都有变化。需要按公共建筑重新校核。

    0 0 2023-04-17 08:09

  • 末端试水装置是否需要每层都设置?
    发表评论:

    0 0 2023-04-17 08:05

  • 消防给水问题
    发表评论: 合理

    0 0 2023-04-16 12:14

  • 各位老师,麻烦请教想问问商业服务网点的界定
    发表评论: 是,不能。

    1 3 2023-04-16 12:12

  • 报火警时间
    发表评论: 确认火灾后,应立即报告火警!一方面是通过对讲机等内部报警启动预案,另一方面拨打119向消防救援部门报警,争取救援时间。两方面同时开展,都非常有必要。

    1 0 2023-04-11 09:03

  • 商住两用一类高层建筑
    发表评论: 报警系统是为大楼服务的一个整体系统,一户内有故障不配合维护,可能会导致系统长期误报或长期存在隔离点位。是一种损坏或者说间接损坏停用消防设施,或导致大楼整体消防设施未保持完好有效的行为。建议按照消防法第二十八条和六十条第二款对个人行为的相关法定责任,由执法部门处警告或五百元以下罚款。。

    0 1 2023-04-05 09:39

积分
465
提问
1
回答
464
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 毕业廊坊武警学院,消防工程系消防工程专业。原现役消防部队从事监督、建审、验收、火调工作。一级消防工程师。后转业地方,从事建设项目管理工作。
最新动态

关闭