- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
消防泵房的设置
精细化工企业,消防泵房可以设在联合厂房的地下一层吗?
-
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
-
公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗
公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗
-
柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
《建规》5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。请问设置在柴油发电机房内的储油间供油管道要设置自动切断阀吗?条文是不是可以这样理解只有从外部供油至发电机房的管道应设置自动切断阀,在柴油发电机房内设置储油间的供油管道要可以不用自动切断阀?
-
多层丙2类仓库防火分区面积?
检查了一家物流仓储企业,多层丙2类仓库防火分区面积达到8000平米(设喷淋和火灾报警),远超《建筑设计防火规范》的设定值,请问是否有特殊规范?
-
请教一下悬挂式干粉灭火器和悬挂式七氟丙烷的保护半径是多少?
请教一下悬挂式干粉和七氟丙烷的保护半径是多少,保护面积怎么计算,似乎没有看到这方面的规范要求。
-
整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
-
关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间。 -- 消防水泵无单独的控制室,直接设置在消防水泵房里是否可行?问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级。 --已开孔用防火泥封堵是否可行?问题3:水泵房,配电房未设置消防电话。 --这两处并非有人在室内值班,必须设置消防电话吗?问题4:
-
幕墙方面的问题
建筑外墙为玻璃隔墙可看成是建筑幕墙吗
-
在消防柴油泵的储油间进出口门槛修漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?
我们液化天气工厂,属于化工企业,原设计在消防柴油泵的储油间进出口门槛处修筑了漫坡,专家提出要专门在储油间的油箱下方设置防止柴油流散的措施,依据的是建规,但是我个人认为引用条文不正确。原设计门槛处修筑漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?请给出依据。