
消防网友68723
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
水喷雾 这一条:【9.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用】。消防设施通规已经废除这一条,是不是意味着可以不验收就可以投入使用或者其他意思?
发表评论: 建筑法,第六十一条没有废除吧:建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
2025-04-25 14:28
-
养老机构内建筑防火规定
发表评论: 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
2025-04-25 09:49
-
宾馆房间可以不设置消防广播吗
发表评论: 当客房利用电视机播放背景音乐及广播时,宜另设置应急广播系统。独立设置背景音乐广播时,应能受火灾应急广播系统强制切换。
2025-04-25 09:39
-
水喷雾 这一条:【9.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用】。消防设施通规已经废除这一条,是不是意味着可以不验收就可以投入使用或者其他意思?
发表评论: 自喷规8.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。
2025-04-25 09:27
-
老照设施喷头设置
发表评论: 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头
2025-04-25 09:18
-
丙类仓库排烟
发表评论: 8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施: 3 占地面积大于1000m²的丙类仓库;
2025-04-24 11:22
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
2025-04-24 10:57
-
面积较大的厂房需要设施方向标志灯吗?
发表评论: 10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方; 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m
2025-04-21 15:28
-
台球室设置在产权为仓库的地下一层
发表评论: 不符合不不符合
2025-04-21 15:08
-
消火栓箱内的65弯头,应该沟槽还是丝接啊?
发表评论: 管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头
2025-04-17 11:25
-
机械排烟系统
发表评论: 风井的性质属于什么
2025-04-17 11:17
-
关于管道支架
发表评论: 好几节管道组成的一段管道,不超过15M
2025-04-17 11:07
-
《 电子工厂化学品系统工程技术规范》中3.1.4条款规定的生产厂房是否包括厂务甲类化学品供应间?
发表评论: 属于
2025-04-17 11:06
-
临时用电审批
发表评论: 各企业管理制度不会完全一致
2025-04-15 10:35
-
工业企业的办公室能否使用彩钢板房屋
发表评论: 是单独建造?还是合建?通常耐火等级分四级
2025-04-15 10:21
-
剧场后台区域的人员密度、疏散宽度是多少?不是观众席(厅),谢谢。
发表评论: 应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定
2025-04-15 10:11
-
网吧疏散问题
发表评论: 1、房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离与疏散门到安全出口的距离不一样2、包间内任一点到直通疏散走道的疏散门的距离不大于5.5.17表的规定
2025-04-15 10:06
-
小区大门出入口及地下车道出入口雨篷钢结构有防火要求吗?
发表评论: 民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定
2025-04-15 09:59
-
【图】大家分析一下,末端配水支管25,短立管这里用15是否满足要求?
发表评论: 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm
2025-04-15 09:52
-
住宅地下室要设消火栓吗
发表评论: 建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
2025-04-15 09:36