
cyd
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
发表评论: 多层旅馆与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯应为封闭楼梯间。
2025-05-21 10:16
-
在高层厂方里规划建设智能仓库
发表评论: 只允许设置中间仓库,其仓库所在楼层的层数、占地面积和防火分区面积应满足《建规》第3.3.2条的规定。
2025-05-21 10:10
-
丙一类仓库贴邻厂房建设是否允许
发表评论: 满足《建规》第3.4.1条注2时可以贴邻建设。
2025-05-21 10:01
-
关于建筑设计防火规范的某些条文是否废止的疑问
发表评论: 与通规有冲突的执行通规,与通规无冲突的按非强条执行。
2025-05-21 08:16
-
高层办公楼内设置洁净车间
发表评论: 民用建筑不能与厂房合建。洁净车间根据功能不同,执行《洁净厂房设计规范》GB50073-2013或《食品工业洁净用房建筑技术规范》 GB50687-2011。
2025-05-21 08:12
-
丁类93%硫酸生产装置和丁类硫酸储罐以及其装车站能否放在一起?
发表评论: 根据《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.1条条文说明,硫酸的生产、使用、贮存区域火灾危险性为丙类;根据《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010附录B,硫酸储罐火灾危险性为乙类。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.6条和第4.2.1条的规定,硫酸生产装置和硫酸储罐以及其装车站不能放在一起,应有一定的防火间距。
2025-05-20 17:18
1