小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
小型旅馆建筑,大概在200-400平方米,建筑建构为地上一至三层,在没有条件的情况下,是否可以不设置等封闭楼梯间,从而把每层的客房门设置为防火门,这样符合标准吗?
牛丫头消防课堂 2025-05-17 16:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你混淆了概念,你现在只解决了房间门的问题,也就是说发生火灾房间的火不蔓延,但是走道呢?走道的火灾还是有可能蔓延到楼梯间,影响人员疏散安全。所以依据《建筑防火通用规范》你要满足两点:
1、旅馆建筑楼梯间采用封闭楼梯间;
2、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。
那就比较难搞了,这种小旅馆设置封闭楼梯间的话难度有点高,主要是数量比较多。