
红色ID
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
请教:补风管道可以穿越同防火分区排烟机房吗,可以穿越同防火分区加压机房吗
发表评论: 排烟机房内不让穿过任何通风和送风管道
2025-08-03 22:59
-
集中电源与自带电源
发表评论: 很好判断,你的灯具有没有电池?如果没有电池,应急时点亮全由集中电源(蓄电池)供电,肯定就是集中电源。不管是市电还是EPS那都是应急照明系统的主电源,应急照明的集中电源一般是单独的,而EPS不仅仅供应急照明,还给其它消防设施供电。
2025-08-03 22:53
-
小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
发表评论: 15间以下的可以不纳入到旅馆的范围《 宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022》1.0.2
2025-05-17 18:27
-
湿式报警阀压力开关约每8个小时动作一次是何原因?
发表评论: 1.报警阀是不是密封不严;2.在报警管路有漏水的情况,看看节流孔板是不是堵了或者是不是没设置节流孔板,导致渗漏的水进入报警管理,延迟期满了后,触发压力开关
2024-02-24 17:35
-
厂房高度:厂房一边高,一边低按哪个高度计算
发表评论: 中间没有防火墙完全分隔的,整体按一栋建筑最高的部分计算高度。
2024-02-24 17:31
-
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论: 把湿式报警阀上端压力打高一点儿,再就是湿式报警阀下端供水压力设置到合适的范围...
2024-01-20 22:38
-
请教一下各位大佬,戊类厂房内设置设置燃气管道需要做什么措施?
发表评论: 这种厂房一般不都是通透的么?如果封闭起来岂不是更危险,一般涉及到燃气的地方,越通透越好。
2024-01-03 23:12
1