消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

浅谈自动喷水灭火系统,消防喷淋泵启泵流量计算

发布于:2023-09-04 16:14

规范依据:

一、《 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 》

5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
    1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
    2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
    3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

二、《 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

计算公式:

9.1.1 系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定,喷头的流量应按下式计算:

 

式中:q——喷头流量(L/min);

          P——喷头工作压力(MPa);

          K——喷头流量系数。

根据公式,需确定P(喷头工作压力)和K(喷头流量系数)的取值。

P(喷头工作压力):取最小值0.05(参考规范:系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。)

K(喷头流量系数):取最小值80

计算可得:

K取80:最不利点喷头的流量为:q=0.94L/S


考虑系统的微量泄漏,高位消防水箱流量开关启动消防喷淋泵的流量值在0.94L/S上面再增加一点,1L/S~2L/S区间考虑。


拙见,欢迎指正


请写下您的评论评论

评论 | 0
张治福 消防施工,消防产品销售,消防设计,消防检测,其他行业

一级注册消防工程师、电气工程师

最新资讯

2
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载