消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟设计规范

位于三层的1700平方的KTV排烟要不要做到房间内?

儿时放过羊 | 2020-12-17 15:15
请写下您的回答回答

回答 | 3

刘丽波 2020-12-17 17:56 10 [回复]举报

建规8.5.3

 大于100平方米的有可开启外窗房间需要考虑排烟。可以自然排烟也可以机械排烟。机械排烟需要在房间内设置排烟口;如有无窗或设固定窗的房间需要执行8.5.4条,大于50平的房间或大于200平方米的区域需要设置排烟,排烟口需要进入房间内。

李勤 2025-06-18 17:22 00 [回复]举报

李勤 2025-06-18 17:22 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载