  • 露天的室外连廊属于安全区域?
    发表评论: 疏散距离要计算的,从图上看,该露台没有什么可燃物,也不狭小,可以认为是安全区域

    0 0 2025-06-19 16:31

  • 疏散指示标志灯吊装吊链长度有要求不么?
    发表评论: 从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于 2m。可以参考这个,但也不能低于车库净高要求,别妨碍车辆人员通行

    0 0 2025-06-19 16:26

  • 室外通道的定义
    发表评论: 如果是人员密集场所,通道出来应该是宽敞地带,才是室外疏散通道。还要考虑通道出来会不会被其他建筑或设施包围。

    0 0 2025-06-19 16:11

  • 老年人照料设施避难间每层要设置几个?
    发表评论: 是的,如果都属于老年人照料设施的疏散楼梯间,均需要设置避难间。

    0 0 2025-06-19 16:06

  • 煤化工自动灭火设置
    发表评论: 喷淋是所有功能房间都设置,建筑设计防火规范也规定了丙类高层厂房要设置自动喷水灭火系统

    0 0 2025-06-19 12:34

  • 住宅入户门内外开问题
    发表评论: 你可以看看住宅设计规范GB50096的5.8.5条 户门应采用具备防盗、隔声功能的防护门,向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启。结合条文解释,户名开启方向是没有强制要求,反而向外有限制

    0 0 2025-06-18 14:15

  • 住宅入户门内外开问题
    发表评论: 住宅户门没有强制要求,但是高层住宅,如果前室做了正压送风,户门外开是不利的

    0 2 2025-06-18 10:10

  • 住宅入户门内外开问题
    发表评论: 住宅户门没有强制要求,但是高层住宅,如果前室做了正压送风,户门外开是不利的

    0 0 2025-06-18 10:10

  • 疏散楼梯的分类
    发表评论: 面向连廊是敞开的楼梯间吗,属于敞开楼梯间

    0 0 2025-06-18 10:01

  • 疏散走道宽度计算
    发表评论: 先确实疏散人数,再计算疏散宽度,可以看看建筑设计防火规范5.5.21和建筑防火通用规范的7.4.7条,讲的很清楚。

    0 0 2025-06-17 16:50

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 建议更换,避免隐患,或者对气压罐进行定期检测和性能评估,不满足要求则更换。

    0 0 2025-06-17 13:47

  • 气体灭火主机
    发表评论: 需要的,设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。

    0 0 2025-06-17 11:36

  • S型气溶胶
    发表评论: 热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所

    0 0 2025-06-17 10:28

  • 关于小型养老机构设置消控室的问题
    发表评论: 只报警不联动的话无需设置消控室,如果设置有消控室,保证每班有两名以上中级职业人员。

    0 0 2025-06-17 09:40

  • 袋型走道的界定
    发表评论: 疏散门到安全出口的直线距离满足要求的话是两个安全出口之间的房间,袋形走道的定义是只有一个安全出口,至于你担忧的火灾蔓延风险,这个得结合消防设施考虑,如排烟系统,灭火系统,消防报警。

    0 0 2025-06-17 09:32

  • 配电室需要设置消火栓吗?
    发表评论: 需要的,面积超过300平米的厂房和仓库应设置室内消火栓。

    0 0 2025-06-17 09:12

  • 商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?
    发表评论: 满足1小时即可,可以看看建筑设计防火规范的5.3.2和5.3.6,虽然5.3.2被废止了,还是有参考意义的

    0 0 2025-06-16 17:26

  • 沥青罐的火灾延续时间是多少
    发表评论:

    0 0 2025-06-16 17:15

  • 氢气站中控室可以放到丙类厂房内吗
    发表评论: 不可以,中控室属于氢气站的一部分,氢气站属于甲类厂房,有独立性要求

    0 0 2025-06-16 11:25

  • 歌舞娱乐分隔的问题
    发表评论: 不可以的,规范说是防火隔墙,而且防火卷帘不稳定,万一有故障下不来怎么办?

    0 0 2025-06-16 11:19