关于仓库喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,货架允许设置的最高高度的问题

请教,仓库内喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,根据喷规5.0.5条,假设现在最大净空高度为10.4米按红色线框这一栏取值,这时候货架最高高度可以是9米;同理考虑极端情况,假设最大净空高度是9.1米,还是按红色线框这一栏取值,这时候货架最高可设置的高度仍然是9米吗?也就是说在最大净空高度为9~10.5的范围内,货架最高可设置的高度都是9米,感觉很不科学的样子,这里适用线性插值法确定货架最高高度吗,还是一概都取9米?


牛皮皮 | 2025-08-02 02:43
请写下您的回答回答

回答 | 1

李勤 2025-08-04 11:05 00 [回复]举报

10.5是房间净空高度, 9米是储物高度(不是货架高度,也许你货架8.5米,储物高度9米)