消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防主泵接入柴油发电机

请教一个消防主泵接入柴油发电机的问题。

我公司原两台消防主泵,先撤下一台消防主泵,更换成一台柴油泵。原有一个消防主泵接入柴油发电机。现在一台电动消防主泵、一台柴油主泵,请问这台电动主泵可以取消接入柴油发电机系统吗。

匡代鹏 | 2025-07-31 14:12
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-07-31 20:36 00 [回复]举报

柴油发电机发出来的是电,可以给电动消防水泵供电,作为备用电源。

消防网友68723 2025-08-01 09:17 00 [回复]举报

备用泵备用电源的区别


邦哥 2025-08-01 10:38 00 [回复]举报

不可以取消柴油发电机系统。


因为你们仅仅更换了一台消防泵,并没有影响消防电源。柴油机发电系统是为了弥补你们现场没有两路电源问题的补救,只有在现场引进了符合现场需求的两路电源了,才可以取消才有发电机系统。

李勤 2025-08-02 17:00 00 [回复]举报

泵需要至少2台一主一备,并且需要备用电源,如果你一台柴油泵取消发电机,那另一台泵就没有备用电源了。

关闭

关闭

手机APP下载