商场内店铺使用卷帘门是否合规

目前商场内有部分店铺采用卷帘门与商场内部进行分隔。举例:一个需要两个疏散门的店铺,其中一个是平开门,另一个是卷帘门, 目前需要改造,卷帘门是否能沿用还是必须让改成平开门?他整个商场的店铺基本上都存在这种情况。

规范要求疏散门必须是平开门。那这种卷帘门的设计是如何通过验收的呢?规范上是不是有放宽的要求,我们二次设计要怎么 做?

zyz | 2024-11-12 08:13
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2024-11-12 11:29 00 [回复]举报

店铺跟公区未做防火分隔,可以吗,这个看外面算不算安全出口吧,好比沿街店铺,可以卷帘

zyz   回复: 小唐123212024-11-13 13:54

沿街商铺可以用卷帘依据哪条规范

0    0 [回复]举报

LHH2737 2024-11-12 13:59 00 [回复]举报

没有防火分隔要求的商铺,拆除卷帘门,改为门洞就行


zyz   回复: LHH27372024-11-13 14:05

没有防火分隔要求是什么意思,是指危险等级和商场一致,就不要求非得有门是吗

0    0 [回复]举报

jinyanwu 2024-11-12 14:02 10 [回复]举报

如果店铺面积需要两个疏散门,那么两个疏散门应该都要是平开门,不能使用卷帘门,除非卷帘门日常在正常营业情况下一直是常开状态应该也可以。也就是日常采用平开门,不营业状态下可以用卷帘门关闭。关闭后店铺里面就不能有人员了。可以设计成两套门挨着,里面增加一个平开门,外面是原来的卷帘门。