消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾自动报警控制器(消防主机)是否可以设置在“手动状态”?

火灾自动报警控制器(消防主机)设置在自动状态肯定没有问题,在有人值班的情况下,能否设置在手动状态,当确认发生火警后,再打到自动状态,这样可以防止误报等造成联动,引起相关区域内人员的恐慌而可能造成的踩踏事故等。但一些专家在检查的时候,则认为一切消防设施都应该在自动状态,很纠结。请高手指教,谢谢!

君艺 | 2024-08-23 16:59
请写下您的回答回答

回答 | 6

布泽德 2024-08-24 09:15 00 [回复]举报

专家检查时,肯定是根据法律法规规范的要求进行啊,但在实操中,多数设置于手动状态,根据实际情况进行调整。

一个呆呀 2024-08-24 09:19 00 [回复]举报

专家说得对,手动状态是给维保、维修、测试的时候准备的

磊中 2024-08-24 15:14 10 [回复]举报

根据《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010中5.2条(c)款中正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

5.3条(c)款中火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

由此条款可得消防联动控制器平时可以是手动状态

EHS专家-DL 2025-04-08 14:47 00 [回复]举报

消防主机在‌24小时有人值班且关键系统保持自动‌的前提下,允许设置为手动状态‌。

消防小萌新   回复: EHS专家-DL2025-04-25 17:45

老师您好,请问您这条说法是出自哪个依据

0    0 [回复]举报

安娜娜 2025-04-08 14:57 00 [回复]举报

火灾自动报警控制器(消防主机)需要设置在自动状态下的规范是哪一条

关闭

关闭

手机APP下载