消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防审验小百科 | (十)消防水泵房

发布于:2024-01-11 14:04

   

    消防水泵房(以下简称“水泵房”)是消防系统中极其重要的组成部分,如果说消控室是建筑消防系统的“大脑”,那么水泵房就是建筑消防系统的“心脏”,它担负着消防供水的任务。一旦水泵房失去作用,消火栓系统、自动喷水灭火系统都将失去灭火功能。在消防设计审查和验收工作中,水泵房都是重中之重。为了确保这颗“心脏”能够长久有效地工作,在审验过程中应该重点从防火分隔、平面布置、内部消防设施以及照明通风等辅助设施方面进行查验。


▲消防水泵房


一、防火分隔




在对水泵房进行审验时,首先应区分水泵房是附设在建筑物内还是独立建造,因为两者在各方面的要求存在较大差异。

附设在建筑物内的水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。值得注意的是,《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中对水泵房开向室内的疏散门要求为乙级防火门,而《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014要求为甲级防火门,根据从严原则,水泵房开向室内的门应为甲级防火门。但如果水泵房是直接开向室外的,则不需要采用防火门。

▲开向室内的甲级防火门

对于独立建造的水泵房虽然不存在防火分隔的问题,但要求其建筑耐火等级不应低于二级。独立建造的消防水泵房一般在工业企业内,工业场所有较多不确定的火灾类型,甚至可能出现爆炸等情况,因此满足一定的耐火等级可以确保这颗“心脏”的可靠性,在火灾延续时间内人员和水泵机组都可以坚持工作。

二、平面布置




在火灾时,为了便于消防人员能够及时到达水泵房,我们要求附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。水泵房当设在首层时,出口宜直通室外;设在楼层和地下室时,宜直通安全出口。

由于消防水泵有着较大的震动噪音,因此水泵房不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取相应的降噪减振措施。

除了平面布置以外,消防水泵房在内部空间布局也有要求。消防水泵房的净高、主要通道的宽度、集中检修场地的面积、水泵机组之间的距离以及机组至墙壁间的距离等都有相应的要求,其主要目的是为了满足机组的安装、拆卸和检修,值得注意的是,消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。

三、内部消防设施




消防水泵房内最主要的设备便是消防水泵以及进、出水管上的组件。而另一个主角——水泵控制系统(含水泵控制柜、动力柜、巡检柜、机械应急柜等),也常常设置于水泵房内。在一些水泵房空间较大的场所,有些设计还会将稳压系统、报警阀组等一并设置在内。在验收过程中须按规范及设计要求一一对其进行测试,上述这几种重要设施的检测流程较为复杂,我们将在以后的文章中分别详细介绍,在此先不展开。但需要注意的是,消防水泵和控制柜不仅应测试其功能上的要求,还应检查是否有安全保护措施。

▲消防水泵及组件

▲水泵控制柜

四、辅助设施




1.通风设施

消防水泵房的通风设施极为重要,宜按6次/h设计。水泵房多设置于地下且与消防水池贴临,环境较为封闭潮湿,特别是在闽南地区,一到夏天,闷热潮湿的环境对水泵房内的消防设施是巨大的威胁,因此及时有效地通风便尤为重要。考虑到水泵房平时无人值守,通风设施应设置定时自动启停功能方能切实有效起到保护水泵房的作用。此项在设计时应充分考虑。

2.照明设施

水泵房的照明设施包括日常照明、备用照明和疏散照明(消防应急照明)三种。

许多人将备用照明和消防应急照明混为一谈,这是错误的。消防应急照明主要作为疏散使用,对照度的要求不高(不低于1.0LUX),但对灯具的防护等级要求较高(水泵房为潮湿场所,应急照明灯具防护等级不应低于IP65)。而备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常工作所需的照度要求,备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电,在正常照明电源切断后转入消防电源专用应急回路供电。

3.防水设施

消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。常见的是在水泵房门槛处设置挡水板,同时也可兼做挡鼠板使用。另外,当消防水泵房内的架空水管道跨越电气设备时,应采取保护电气设备的措施。

▲挡水板

4.排水设施

消防水泵房应设置排水设施。在验收过程中可模拟水淹,测试其排水沟和排污泵等设施的排水能力。

▲排水设施




请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 2

37 2024-03-14 14:10 00 [回复]举报

 学习了

一路向西 2024-03-21 13:14 00 [回复]举报

内容很接近现实,受益匪浅。

关闭

关闭

手机APP下载