计算出室内消火栓的保护半径以后,是以消火栓为圆心,以保护半径为半径作一个圆,来确定消火栓的保护范围吗,具体参照的规范是哪个?谢谢

苏熙 | 2022-02-09 17:32
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 16

消防网友20651 2022-02-10 07:53 00 [回复]举报

水带长度折减加充实水柱,按行走距离

苏熙   回复: 消防网友206512022-02-10 11:07

您好 我知道这个计算公式,我想问的是计算出这个保护半径以后,是以消火栓为圆心,以这个保护半径为半径画圆来确定消火栓的保护范围吗?如果是的话是参照哪个规范来的

0    0 [回复]举报

苏熙   回复: 消防网友206512022-02-10 11:09

如果是按行走距离计算保护范围,那算出保护半径以后怎么操作,计算保护范围

0    0 [回复]举报

苏熙   回复: 苏熙2022-02-11 15:31

那这里的行走距离是不是 考虑办公桌椅、书架等家具影响的折线距离

实际设计过程中是先明确房间内的最不利点,然后看水带的敷设长度能否到达吗,那怎么保证是两股充实水柱可以到达室内任何部位

0    0 [回复]举报

刘丽波 2022-02-10 14:48 00 [回复]举报

可以看一下这个视频讲解。https://v.1190119.com/m/snxhs/332.html

苏熙   回复: 刘丽波2022-02-10 16:30

那《消防给水及消火栓系统技术规范》10.2.1中给出室内消火栓保护半径的计算公式是干什么用的呢

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 苏熙2022-02-10 20:41

每个消火栓的保护距离不会超过这个数值。按行走距离核实。

0    0 [回复]举报

苏熙   回复: 刘丽波2022-02-11 16:10

那这里的行走距离是不是 考虑办公桌椅、书架等家具影响的折线距离

实际设计过程中是先明确房间内的最不利点,然后看水带的敷设长度能否到达吗,那怎么保证是两股充实水柱可以到达室内任何部位

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 苏熙2022-02-11 16:57

考虑实体墙,不考虑家具

1    0 [回复]举报

苏熙   回复: 刘丽波2022-02-11 19:07

那请问怎么保证有两股充实水柱同时到达室内任何部位

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 苏熙2022-02-11 22:10

实际工程布置一下,按规范需要布置的位置和间距布置一下,再按行走距离核实一下,不足的地方补充消火栓。没有捷径,布布看!

1    0 [回复]举报

郭子123 2022-02-11 13:40 00 [回复]举报

可以查阅下     消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

小人物大智慧 2022-05-13 06:09 00 [回复]举报

室内消火栓保护半径是以消防水带长度及充实水柱长度作为半径。以照室内消火栓设计规范

消防黄河 2022-06-30 08:37 10 [回复]举报

按照水规执行。计算保护半径目的就是合理的布置消火栓位置,保证不露盲点。同时要结合步行距离布栓。

猫儿哥哥 2022-11-14 12:10 00 [回复]举报

参照消规的室内消火栓章节,超过保护半径的消火栓就不再适用了,需要增设消火栓进行保护的

消防网友48128 2023-02-06 21:05 00 [回复]举报

GB50974-2014消防给水及消栓系统技术规范,10.2.1条