对餐饮小饭店使用液化石油气罐的是否应当安装强排风,如何正确安装,有没这方面的法律法规规范标准
最近整治液化石油气罐,主要是沿街小饭店,小商店,要求中广说要安装强制排放,但如何正确安装,没有具体说明,有的饭店说我有窗户不用安了吧,有的在楼梯转弯处,情况复杂,不知道如何回复饭店落实安全要求,请对液化石油气了解专家给解答一下
EHS专家-DL 2025-04-29 16:10 2 赞
0 踩 [回复] 举报
商户需根据实际用气环境判断是否需加装强制排放装置:
- 自然通风达标(常开式的外窗常开且通风面积≥1㎡,且气瓶与灶具距离≥0.5米,用气区域无通风死角
)可暂不安装机械排风,但仍需每个用气点(如灶台、气瓶存放区)配备燃气报警器; - 封闭区域、楼梯间等复杂场景必须安装机械排风并联动报警器,且禁止存放气瓶。整改时应以安全评估报告为依据,避免主观判断导致隐患遗留。
EHS专家-DL 回复: 小田8882025-05-13 12:04
无窗户则至少气瓶存放区或厨房内安装 防爆型机械排风系统。灶具附近需要安装报警器,依据是《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)(2020版)第10.8.2条:燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:……当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面0.3m以内。【详细要求也可以参考https://www.yudu.gov.cn/ydxxxgk/c100263ph/202501/05ba0434f9cd41679aee5a377baefac2.shtml 】
如果没有窗户应当安装什么排风设备? 灶具旁边也应当安装报警器吗?目前一般都只在液化石油气罐旁边安装一个报警器,小饭店目前都是这样,两个报警器的没见过,有没相关规范标准国家出台,谢谢