全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
地库排烟和排风是否合用一台单速风机?
地库内排烟量和排风量经计算相差不大,如果按双速风机选择,排风用低速,排烟高速排烟量会很大,是否可以直接采用单速风机?,双速风机排风和排烟采用不同的控制模块,那单速风机系统控制又要如何要求?
EHS专家-DL 2025-03-17 11:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般认为地库排烟和排风采用单速风机是有以下条件:
排烟量与排风量差额比例要求:当排烟量与排风量的差额占排烟量的比例<30%时,可采用单速风机,按两者最大值选型。若排烟量与排风量相差不大(例如按换气次数计算排风量接近排烟量),单速风机可满足两种工况需求。
单速风机系统控制要求:
1、排烟优先控制:火灾时强制切断排风模式,切换至排烟模式,并联动火灾报警系统。
2、独立控制模块:排烟功能需独立于排风系统控制模块,避免非消防状态误触排烟模式。
3、消防联动补风:排烟启动时需联动补风系统,补风量不低于排烟量的50%。
注意事项:
1、单速风机风管需同时满足排烟风速(≤20m/s)和排风换气效率(5~6次/h)要求。
2、补风量需同时满足平时排风量的80%~90%和消防排烟量的50%,取两者较大值选型补风机。