建筑外保温 问题 求大神解答

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022(之前版本也查了都一样):

1.住宅建筑——建筑高度大于27m、不大于100m时,不应低于B1级;

2.公共建筑——建筑高度大于24m、不大于50m时,不应低于B1级;

3.设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级;

4.“商业服务网点”点定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

依据以上规范在现实中发现:

建设时如果楼的底下是商服,上面是住宅的,若商服为“商业为服务网点”则该建筑为该住宅建筑,商服超过“商业服务网点”则该建筑为该公共建筑

问:如果建设是底层带商服,建设时还未卖出,不能确定为人员密集场所的商服或“商业服务网点”,且住宅建设未超过100米或公共建筑未超过24米,那建设时的按照外保温B1建设,但该建筑建好了,卖出的商服开一个面馆(饭店)或者小型宾馆,该建筑就有了人员密集场所了,那就得外保温全是A级。

以上问题在现实中发现,如何解决呢????是将该建筑改成外保温A级还是不让在商服开人员密集场所????


一红到底 | 2025-03-12 11:13
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 6

重庆消防 2025-03-12 11:31 00 [回复]举报

首先,严格控制商服,各个地方都有规定的,只要没有突破规定则均定性为住宅建筑,不存在改外墙问题;

其次,人员密集场所各个地方有明确规定,你说的面馆本身就属于商服范围,小型宾馆只要不超过15间客房则不定义为人密场所(按300平方算,每间不超过20平方);

最后,结论:严格控制人密场所入驻。

一红到底   回复: 重庆消防2025-03-12 14:16

首先 感谢您给出的意见。“严格控制人密场所入驻”严格控制由哪个部门实施?物业?消防?还是住建?市监?我感觉哪个部门都不会太深入管理这种小门市的入驻性质,也管不过来。。。。还容易激化矛盾,哎

0    0 [回复]举报

重庆消防   回复: 一红到底2025-03-12 15:50

哈哈,监管灰色地带,但是,出了问题时,社区、街道、消防救援、建委等部门都有监管责任。

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-03-12 11:42 00 [回复]举报

可以采用局部改造‌方案:仅对人员密集场所对应的外立面区域升级为A级保温,并通过防火涂料+金属龙骨包覆等方式隔离(需消防部门特批)。依据:《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》(应急〔2021〕34号):用途变更需重新评估消防合规性。

一红到底   回复: EHS专家-DL2025-03-12 14:18

你给的意见是改外保温,您说局部改,依据规范肯定整体改,谁敢特批。。。。。

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 一红到底2025-03-12 14:38

您说的在理。

0    0 [回复]举报