全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-03-12 10:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、建筑高度超过54m的住宅:无论室外消火栓设计流量大小,均需采用两路消防供水。
2、室外消火栓设计流量>20L/s的非住宅建筑,除超54m住宅外,其他建筑若室外消火栓设计流量超过20L/s,必须采用两路供水。
3、特定功能区域建筑 工业园区、商务区及居住区宜采用两路供水,但若存在高位消防水箱或向多栋建筑供水时必须采用两路供水。设有高位消防水箱的临时高压系统或向两种及以上灭火系统供水的建筑应采用两路供水。
你好,你说的1.2条要求,是由前提条件: 4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 要求就是你说的1.2条。
现在疑问是 当 不采用两路供水,哪来的后续2路管要求??
所以,疑问是:超过54m的住宅, 但室内、室外栓 是由消防水池供水时,这进小区的引入管是否可以由2条变成1条引入管即可??