旧楼排风和排烟共用

第4.4.3 排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个。


      最后这10个数量超过了怎么办,旧楼改造很难实现

张明海 | 2023-08-24 11:47
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛疼 2023-08-24 13:54 00 [回复]举报

参照图集中的方式。

张明海   回复: 牛疼2023-08-25 08:52

  您好,谢谢回复,现在的问题是原始旧楼的排烟管设计安装了 超过10个(27个)空调排风阀,怎么办,规范不能超过10个,旧楼改造很难实现,跨层较多

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 张明海2023-08-25 13:09

多个排风口使用一个控制阀进行区域划分,可以减少控制数量。

1    0 [回复]举报