查不原因的启泵

   喷淋泵在没有跑漏水和手动启动,也没有用模块启动的情况下是什么原因会造成自动启泵,每次都是水流指示器报警后,各压力开关相继报启动喷淋泵反馈。

曾经放过牛 | 2023-08-24 08:35
请写下您的回答回答

回答 | 13

阳明心 2023-08-24 10:03 00 [回复]举报

查查是不是自动巡检了

曾经放过牛   回复: 阳明心2023-08-24 12:33

泵控柜没有巡检功能

0    0 [回复]举报

同同不同 2023-08-24 10:44 00 [回复]举报

水流先动是不是有人用了末端试水的水,造成报警阀动作启泵

曾经放过牛   回复: 同同不同2023-08-24 12:33

可以确定不是人为造成

0    0 [回复]举报

牛疼 2023-08-24 13:57 00 [回复]举报

检查泵控柜吧,估计是泵控柜内的跳线连接不对;或者是联锁启泵的接线不对。

曾经放过牛   回复: 牛疼2023-08-25 09:52

只在晚上启泵,起了一会就停了,连续几天了,所有继电器,压力开关,包括稳压泵都查了,找不到原因

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 曾经放过牛2023-08-25 13:13

自动启还能自动停?那应该是类似巡检功能;泵控柜是否有类似后台操作平台之类的功能,检查一下吧。

0    0 [回复]举报

曾经放过牛   回复: 牛疼2023-08-26 15:23

老式柜子,没有训练功能

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 曾经放过牛2023-08-29 08:59

一个是泵控柜,一个是消防模块;要么是泵控柜的接线有某些定时功能的线接入了,要么是模块有重号。

0    0 [回复]举报

南明离火 2023-08-24 17:34 00 [回复]举报

监测管网压力了吗

曾经放过牛   回复: 南明离火2023-08-25 09:49

有80%和0.15启泵,线已撤了,还是要起

0    0 [回复]举报

阳明心   回复: 曾经放过牛2023-09-05 17:36

您好,问题找到了吗

0    0 [回复]举报

张治福 2023-09-06 08:53 00 [回复]举报

把自动启泵的线路,一组一组的拆下来试