消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

末端排水接到地漏里面

为什么深圳这边区站要求末端排水要接到地漏里面去?

请写下您的回答回答

回答 | 2

追风赶月 2025-09-09 10:47 00 [回复]举报

依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,喷淋系统末端试水阀的排水应接到排水管道,且排水立管宜设伸顶通气管,管径不应小于 75mm。

牛丫头消防课堂 2025-09-09 13:41 00 [回复]举报

规范要求,孔口出流间接排水,更有利于模拟喷头的真实情况,所以你说的情况应该是个别人的理解不同

关闭

关闭

手机APP下载