消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)中10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;已废止,而《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018中关于消防应急照明及疏散指示布线4.3.1条款非强制条款,现实中我们是90年代建造的建筑,在完善楼梯道疏散指示及应急照明系统中使用B类220V的自带备用电源灯具,因有壁挂墙砖的因素,明敷时使用金属管存在施工难度大等问题,想咨询下GB51309中4.3.1非强制条款要求是否也要必须执行?还是说可以根据实际情况施工且必须满足应急照明相关照明时长的要求。

芬达可乐 | 2025-07-15 15:17
请写下您的回答回答

回答 | 8

EHS专家-DL 2025-07-15 17:24 10 [回复]举报

相比金属管开槽,矿物绝缘电缆明敷综合成本更低,优先选用矿物绝缘电缆明敷不就可以。

芬达可乐   回复: EHS专家-DL2025-07-16 16:15

也在考虑这个方案,矿物质线缆比较硬一些。如果可以不按规范的话,用耐火线材之类的(750度可保证90分钟供电的线缆)是经济性施工性最划算的。老旧建筑好难啊


0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-15 17:54 00 [回复]举报

应的条款就应该执行。

潘天坤 2025-07-16 07:56 10 [回复]举报

请问是高层建筑嘛,建筑高度是多少米?


一般来说国家技术标准中的“必须、严禁、应、不应、不得等用语的条文一般必须执行,其他用语(宜、不宜)如果没有条件可以放宽,有条件的情况下也应执行,发生火灾追责的时候如果违反上述内容是要承担相应责任。并不是违反强制性条款才有责任,违反推荐性条款当发生火灾也是会被追责的


个人觉得瓷砖上明敷设除了影响美观,不是很难的事情。同时既有建筑改造会考虑规范的适用性以及现场是否能做到,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。87版建规已经有消防配电线路明敷设应穿金属管的要求,个人觉得楼主说的是消防配电线路的内容,如果是非高层应满足规范相关要求



规范用语说明具体如下:
必须、严禁(表示很严格,非这样做不可的)
应、不应、不得(表示严格,在正常情况下均应这样做的)
宜、不宜(表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的)
可(表示有选择,在一定条件下可以这样做的)





芬达可乐   回复: 潘天坤2025-07-16 16:12

大神你好,23米多层公共建筑,现有情况是已使用阻燃线缆,如按标准穿金属管,个别地方还好,一些门诊大厅、住院部等区域施工难度不亚于重新贴砖,其次我们不是集中式应急照明,B类自带电源的那种,就算火灾不通电的情况下,应急照明与指示也可以持续90分钟(24年新换),如果必须按标准来,不仅花钱多,也会影响医院经营,如果部按规范来话,我们可以考虑更换耐火线材之类的(750度可保证90分钟供电的线缆)比穿金属管改造的影响就降低很多。所以才来咨询大佬。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 芬达可乐2025-07-16 17:45

87版建规就有消防配电线路的要求了,如果属于消防配电线路,明敷设需要穿金属管或者使用矿物绝缘类不燃性电缆明敷设(等级低于此的线缆不一定能满足要求)

具体是否为消防配电线路以主管部门认定为准

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-16 12:44 00 [回复]举报

规范要求新建、扩建、改建项目按规范执行

追风赶月 2025-07-18 17:07 00 [回复]举报

GB 51309-2018施行日期:2019年03月01日,4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定:  2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;你这个因为完善系统所以还是要执行的。

关闭

关闭

手机APP下载