消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

nickel

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 公共厨房内的配电箱,需要设置成防爆配电箱吗?
    发表评论: 应该不需要设置成防爆。根据GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范:1 总则1.0.2 第6条:本规范不适用于下列环境:以加味天然气作燃料进行采暖、空调、烹饪、洗衣以及类似的管线系统;一般的厨房,我们这边设计是不做爆炸危险区域划分相关工作的。

    1 1 2023-06-01 08:09

  • 输煤皮带需要设置几根感温电缆。
    发表评论: 4.3.2.6 皮带输送装置上设置的感温光纤应安装在皮带输送装置左右两侧的下方。也可以根据需要,延皮带输送装置正上方的管道或顶壁吊装一根光纤,光纤至皮带的高度不应大于探测半径6m(详见图A·6)。做过输煤皮带的,当时设计感温光缆是在输煤皮带的两边。

    0 0 2023-05-22 08:47

  • 请教一下换热站火灾危险类别哪本规范里有规定
    发表评论: 可参考 SH/T 3017-2013 石油化工生产建筑设计规范  附录A中 有换热站

    1 0 2022-10-21 10:13

1
积分
3
提问
0
回答
3

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭