消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

一片冰雨

从事企业消防工作,现实和规范总是有着不小的距离,我们的任务就是让这个距离更小一点

粉丝:2 关注:1
关注

  • 防火隔墙设置
    发表评论: 首先,一级耐火等级,丁类,单层厂房,没有防火分区面积限制;同样,一级耐火等级,单层库房也没有面积限制,那么,我们需要考虑的是喷涂单元的防火分隔,根据下面规范要求,采取有效的防火措施,也就是需要防火分隔;另外仓库与生产区域,属于不同的功能区域,应当设置防火分隔(一家之言,不一定对,仅供参考)1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

    1 0 2022-06-05 21:37

  • 联合造纸厂房是否需要设置自喷灭火系统
    发表评论: 这个面积应该装了,参看建筑防火设计规范,8.3.1除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统     2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;

    0 0 2022-06-05 21:21

  • 没有验收的居民小区
    发表评论: 一但物业公司接管,那就要有相关的消防预案和制度,那怕是建筑工地也是一样的,物业一但参与管理 ,就在履行物业管理责任

    1 0 2022-06-05 21:04

  • 防火分区分分布
    发表评论: 个人感觉可以参照室内游泳馆来设计吧!

    0 0 2021-11-20 10:52

  • 如何在不启动泵的前提下启动远程启泵功能?
    发表评论: 这个问题是啥意思?启动远程启泵,又不起泵?你远程了个寂寞吗?

    0 0 2021-11-20 10:50

  • 风机房可以设在二楼,然后通过竖风井对2层以上的楼层进行排烟吗
    发表评论: 4.4.4 排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合本标准第3.3.5条第3款的规定。没有绝对必要的情况!从底下排烟,恐怕不行!

    2 0 2021-11-15 04:28

  • 消防三图三预案
    发表评论: 消防三图?第一次听说,是总平图,立面图和疏散指示图吗消防三预案的话,应该是总预案,分预案和专项预案吧      按照单位规模大小、功能及业态划分、管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。不一定对,仅供参考!

    1 0 2021-11-15 00:02

  • 疏散门上设置透明玻璃,其他墙体无窗,其是否算是有窗房间
    发表评论: 个人认为不算!

    0 0 2021-11-14 23:46

  • 临街楼梯间能做商铺吗
    发表评论: 不能!楼梯间内不能存放可燃物品,一旦起火,整个楼都会受到影响,2016年杭州一座住宅楼楼梯间三辆电动车起火,造成至少两人死亡的后果!

    0 0 2021-11-14 23:40

  • 消防报警主机正常状态下,应该是自动还是手动?
    发表评论: 这里只是说明存在手动状态的情况,没有明确说火灾报警系统正常工作状态是手动状态!

    0 0 2021-11-05 23:09

  • 这个题的C选项是否有误
    发表评论: 2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。我认为不符合规范要求

    0 0 2021-11-01 13:24

  • 火灾自动报警系统的故障率的最高限值是多少?那本规范有明确规定
    发表评论: 你看火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019中的    5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:       1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;    2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。   很多设备验收都是A类的,存在一个就是不合格,你问故障率的最高限值是多少?再看日常运行;6.0.4 系统应按本标准附录F规定的巡查项目和内容进行日常巡查,巡查的部位、频次应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201的规定,并按本标准附录F的规定填写记录。巡查过程中发现设备外观破损、设备运行异常时应立即报修。     您对立即报修有什么误解吧?

    0 0 2021-10-24 19:22

  • 请问,公共建筑内是否可以新建一个用房?
    发表评论: 你这个就是二次装修改造的问题,首先,你这个房间大小是不是达到要消防设计审核的面积;大于300平方要去城建部门去报批,相关手续去窗口就可以了。不足200平方的,可以自行改造,前题是不能影响原有消防设施正常功能,及疏散安全。业主方及物业管理单位要负责审核。

    1 0 2021-10-24 11:35

  • 商场烟感安装
    发表评论: 问题不在于房间大小,而在于它是不是独立空间,

    1 0 2021-10-24 11:31

  • 防火卷帘门怎么布线,是不是连烟感线的
    发表评论: 感觉您不是做消防工作的,这个最好是交给消防维保单位去做,您不懂行,感觉一两名句话说不清楚;大钱都花了,别去省这个小钱了。“是要联接消防报警系统的,并且供电应当是消防专用线路。”

    1 0 2021-10-24 11:28

  • 消火栓泵和喷淋泵
    发表评论: 楼上有高位水箱的,多层负一楼:全楼层高度+负一层高度+0.075MPa                              高层民用建筑:全楼高度+负一高度+0.1MPa                              超高层根据设计转供水箱或其他高位水箱高度计算。 楼顶有稳压泵的 楼面稳顶压罐要保证管网最不利点压力不小于0.15MPa。计算方式与上面类似。以上是静态时的压力,个人理解,仅供参考

    1 0 2021-10-24 11:21

  • 安全出口指示灯
    发表评论: 看到这个问题我很迷惑!不知道安全出口指示灯除了安装在安全出口门的上方,还有其他的安装方式吗?

    0 0 2021-10-24 11:13

  • 靠墙安装600mm深度的柜子,喷头离端墙的距离是到柜门的距离还是到墙的距离
    发表评论: 首先,你这个是设计问题还是后期装修问题,设计上,你的喷淋保护面积是按照你室内空间来计算的,你中危1级的话最大保护面积是12.5平方米,实际面积13.6.所以你在设计上就存在漏洞。如果,你是后期装修改造的话,不考虑设计验收什么的问题,那么你的柜子高度是多少,柜子里起火的话喷淋能不能起到早期扑救的作用?我们考虑的不是省钱的问题,而是在规范许可的范围内最大限度减少火灾危险的角度出发,同时也是规避自身责任来考虑,说的不一定对,仅供参考。

    0 0 2021-10-24 11:11

  • 消防车道可否从穿过100米的地下室通道进入小区
    发表评论: 你还没有回复怎么处理坡道问题呢?你的意思就是穿过一条地下通道,人家关注的是如何处理坡道角度问题!一般来说消防车道不能设置在建筑内部的!还是100米长度,太危险了,一旦出现情况会整车陷在建筑内部的!我的理解是不妥当!

    0 0 2021-10-14 23:15

  • 普通建筑场所每月至少要对灭火器进行一次全面的检查,包括配置检查和外观检查。
    发表评论: 一般来说就是在30天周期内,左右不能偏差太大,到也不一定非的特别准确必须要每个月1号进行这个事情

    0 0 2021-10-14 23:07

积分
74
提问
5
回答
69

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭