    发表评论: 1、消防控制室没有两个出口的要求;2、消防控制室如果设置在民用建筑内,或者单独建造,按照公共建筑,执行GB55037-2022第7.4.2条4-6款规定,可设置一个疏散门:且这个疏散门还要执行4.1.8条相关规定,即:

    0 0 2024-11-13 09:56

  • 在《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB 50974-2014 )之前是用什么类似消防给水规范?
    发表评论: 以前应该是使用的建筑设计防火规范GB50016-2006,再早就是GBJ16-87,还有GB50045-1997(2005年版),里面有相关的消防给水和消火栓有关规定。也就是建规里面的给水和排水章节,后来到2014年建规改版,就分出来一个消水规。

    1 0 2024-11-13 09:29

  • 消防水池设置问题
    发表评论: 其实第二条应该和第三条放到一起就好理解了,就是说如果市政水同时也满足室外+室内栓流量要求,那么单路供水,且室外流量小于20可以不设置消防水池。例如:市政水流量50,室外15,室内30,那么单路供水可以不设置消防水池(符合第二条款);这样说:如果单路供水,虽然室外栓流量小于20,但是市政栓供水流量不能满足室内外流量需要时,需要设置消防水池;例如:市政水流量50,室外15,室内40,单路(包括双路)供水需要设置消防水池,因为不够用(符合第一和第三条款);          市政流量50,室外25,室内15,单路,供水够用也不行,需要设置(符合第二条款);          市政流量50,室外25,室内30,需要设置(符合第一和第三条款);第三条就相当于补充条款;对于规范来说,你要把条款里面所有情况综合到一起去看,甚至包括其他规范相关条款,不是仅仅只看其中一条就判断是否符合或是否需要,而是三条同时看;做设计时,就要把这三个条件都计算一下;只要其中一个条件需要设置,那就设置。

    0 0 2024-11-13 08:42

  • 湿式报警阀警铃动作问题
    发表评论: 这个不一定,当然也有这个原因,也可能是警铃下边那个滴水阀没有安装,管道全开,导致没有水到警铃和压力开关,或者是管道中间有个过滤器脏堵,导致水量过小;或者是过滤器前边有个阀门没有开,或者是报警阀里面通往警铃的水道脏堵,导致水过不来;或者是警铃旁边滴水阀上边那个小缓冲罐脏堵,水压上不去。或者是供水压力太低。

    0 0 2024-11-12 17:26

  • 关于疏散走道疏散距离的问题 求大神解答
    发表评论: 废止的是原规范的相关强条的强制性,如果通规上有新条款,执行通规,通规上没有相关新条款,那原规范上条文可以作为一般条款执行即可,

    0 0 2024-11-12 17:12

  • 消防水池设置问题
    发表评论: 第一条就是市政供应消防和生活共用,如果生活用水太多,市政不能满足要求(不管单路还是双路管道),那么需要设置消防水池;第二条的意思是如果单路供水,并且室外栓流量大于20(这里不管室内流量,只要单路供水并且室外大于20),那么需要设置消防水池;第三个和第一条意思应该类似;市政仅供消防使用并且流量不足的情况下,不管单路或者双路;

    0 4 2024-11-12 15:03

  • 规范理解问题
    发表评论: 两个规范意思应该都是6h

    1 0 2024-11-12 14:47

  • 商场内店铺使用卷帘门是否合规
    发表评论: 如果店铺面积需要两个疏散门,那么两个疏散门应该都要是平开门,不能使用卷帘门,除非卷帘门日常在正常营业情况下一直是常开状态应该也可以。也就是日常采用平开门,不营业状态下可以用卷帘门关闭。关闭后店铺里面就不能有人员了。可以设计成两套门挨着,里面增加一个平开门,外面是原来的卷帘门。

    1 0 2024-11-12 14:02

  • 疏散门可以常开吗
    发表评论: 这个要看设计文件,设计是常开的,常开或常闭都没有问题,如果设计是常闭的,就不能常开。主要就是避免火灾时不能按照要求启闭,起不到隔离烟火的作用,会导致严重后果。一般常开的都会设计一个联动控制,当有火灾或烟雾时会自动关闭。常闭的门常开着,一般都是采用了非正确手段如自制的门吸、插入木棍等强制手段打开了,火灾情况下是不会正常关闭的。

    0 0 2024-11-11 11:07

  • 管道翻弯允许倾斜吗?
    发表评论: 要看后面管道是否有上翻,如果没有的话,只要管道一直保持从高到低的流向(比如就这一个变向管道),应该就没有问题。

    0 0 2024-11-11 11:03

  • 微型消防站战斗安全帽有效期限
    发表评论: 看你提供的帽子,上面的规范还是使用的GB2811-2007,那么这个肯定已经过期了,最新的规范是GB2811-2019,日常使用的帽子在帽檐上标注有生产日期和保质期,是个圆形,里面标注有像钟表一样的标识,箭头指示的就是生产日期。目前帽子保质期最短的有18个月的,也有24个月、32个月、36个月、42个月的,2007年标准的至少是2019年之前的,肯定过期了。

    0 0 2024-11-06 17:25