消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

AI老倪

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 消防水泵维保运行时间
    发表评论: GB50974里规定了自动巡检的要求,可以参考下:11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:    1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;    2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;

    0 0 2024-02-06 15:36

  • 水泵接合器设置场所
    发表评论: 通规是宪法,首选满足通规,再看水消规。

    0 0 2024-02-06 15:24

  • 消防卷盘水喉由自来水供水属于哪种消防供水类型?低压还是高压?
    发表评论: 2.1.2 高压消防给水系统 constant high pressure fire protection water supply system能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。2.1.3临时高压消防给水系统 temporary high pressure fire protection water supply system    平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。2.1.4 低压消防给水系统 low pressure fire protection water supply system     能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。严格说都不是……

    0 0 2024-01-19 09:52

  • 气体灭火防护区面积问题:当防护区面积大于800平方米或者体积大于3600立方米时,气体灭火系统该怎么设置?
    发表评论: 一般不要突破哈,超太多就得做物理分隔。

    0 0 2024-01-19 09:27

  • 七氟丙烷气体灭火系统
    发表评论:

    1 0 2024-01-18 18:04

1
积分
6
提问
0
回答
5

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室硕士,安全技术及工程专业。高级工程师、注册公用设备工程师、注册安全工程师、咨询工程师。具有比较丰富消防安全相关的科研转化、政策研究、标准编制、检查评估、技术咨询和项目管理工作经验。
社会职务:中国科技部“储能与智能电网技术”重点专项评审专家、中国工程建设标准化协会建筑给水排水专业委员会委员、中国数据中心工作组数据中心专家技术组专家委员、中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会专家、中国医学救援协会科普分会理事、国家无人机产品质量监督检验中心特聘顾问、中国消防协会标准化工作委员会委员、广东省消防协会消防信息化专业委员会委员、上海科技专家、深圳科技专家、深圳标准专家、深圳市消防安全委员会火灾防范专家、深圳市应急管理科技信息化决策咨询专家委员会专家、深圳市检验检测专家、上海市公共资源交易平台评标评审专家、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评标专家。

最新动态

关闭