消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

如鱼得水

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 北乔峰、南慕容,消防需要真才
    发表评论: 对一些专业外的专家,真是哭笑不得。挺同情你的。还好我是电气,不用图审

    0 1 2023-09-28 12:06

  • 通用防火、设施防火、建规、火规和消规有先后顺序吗
    发表评论: 写的好

    0 0 2023-07-19 12:04

  • 消防控制室与其他主控室合用时,是否不受楼层限制
    发表评论: 应合用。建筑通用防火规范中4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:。。。3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;。。。这里提出来的规定是在建筑平面布置中,应特指单独的消防控制室。原建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中其实已有规定,只是通用防火规范中变成强制性条文了。8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:     1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;     2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;在冶金,化工,电力众多行业中,均要求消防控制室和集控室合并。在我们发电厂设计中,火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019 >7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。条文解释:集中控制室一般设在运转层,因此消防控制室也势必设在运转层。.....一旦电厂发生火灾,不单纯是投入力量实施灭火,还要有一系列的生产运行方面的控制,只有消防控制与生产调度指挥有机结合,值班人员有条件及时了解掌握火灾情况,才能有效灭火并实现损失达到最小。因此,与其他常规民用建筑不同,火电厂的消防控制室所在位置由单元控制室决定,消防控制与生产控制必须合为一体,方符合火电厂的实际,也是国际上的普遍做法。在最近的图审中也我院也出现了图审单位要求把控制室放置在底层的要求。这主要是图审人员主要是民用设计人员出身,对特定行业规范要求不清楚,对规范的理解不够彻底照成的。和图审单位好好交流,他们应该会理解。

    0 0 2023-07-07 11:12

  • 建筑物有防烟排烟系统是否就要上火灾报警系统?
    发表评论: 8.2.1 下列部位应采取防烟措施:     1 封闭楼梯间;     2 防烟楼梯间及其前室;     3 消防电梯的前室或合用前室;     4 避难层、避难间;     5 避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。扩建工程,2层小房子,一头的楼梯间开不了窗就要设防烟了,就要上火灾报警了。

    0 0 2023-07-06 10:47

  • 建筑物有防烟排烟系统是否就要上火灾报警系统?
    发表评论: 机械排烟并不代表火灾风险高,只是楼梯间密闭,开不了窗。火灾发生是排烟用的。

    0 0 2023-07-06 08:34

  • 消防电源监控系统在什么情况下设置?(是否有火灾报警系统就要设置?)
    发表评论: 是否可以这么理解,有消防控制室,就要上消防电源监控系统。总体感觉规范表述不清。或者说如果上火灾报警系统了,就要包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。我觉得规范应该更加明确要求。

    0 0 2023-06-14 16:14

1
积分
8
提问
2
回答
6

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭