消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

联动误区!机械加压送风系统-火灾报警联动条件!

发布时间:2022-09-01 15:24消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)第11.2.6明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。

本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议!

  • 条文要求:

图片

  • 条文误区:

在实际应用中,存在以下误区:

1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。

2、如楼梯间全部采用常闭式加压送风口,则部分开启送风口将难以满足正压送风的压力要求。

3、另外,本条文表述也容易引发误区,忽略了消防电梯前室。

  • 处置建议:

综上,建议对本条文进行调整,删除“疏散楼梯间及其”等文字即可,示意如下:

图片

  • 联动要求:

综合条文要求及实际情况可知,本条文的联动要求如下:

机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启以下部位的常闭加压送风口和加压送风机:

1、应开启该防火分区所有疏散楼梯间的全部加压送风机;

2、应开启该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层前室(包括疏散楼梯间前室、消防电梯前室等)的常闭加压送风口,同时开启相应的加压送风机。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

联动误区!机械加压送风系统-火灾报警联动条件!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读