消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!

发布时间:2022-07-28 10:49消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:敞开楼梯间和敞开楼梯,虽仅一字之差,但从安全疏散角度,却是完全不同的概念。

本文阐述敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、功能及应用,尤其提出了两者的区分和判别原则!

参考专题:

释惑-敞开楼梯间,21问!

释惑:疏散楼梯.疏散楼梯间.前室-49问!

疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!

 

一、楼梯间有哪些形式?何谓敞开楼梯间?

1、目前的疏散楼梯形式,主要有敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯、金属竖向梯等,敞开楼梯间是疏散楼梯的一种常见形式,主要应用于防火等级要求不高的多层建筑中。

图片

有关疏散楼梯间的主要形式,参专题:疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!

2、现行规范并无敞开楼梯间的明确定义,依国家规范管理组文件(公津建字【2007】92号)要求,敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间。(图示1)

图片

(图示1)
二、怎样判断某个楼梯是否属于敞开楼梯间?
1、依国家规范管理组文件(公津建字【2007】92号)要求,敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间。

2、实际应用中,需考虑开口尺寸因素,通常认为,敞开楼梯间对疏散走道的开口尺寸,不应大于楼梯间周长的1/4,小的开口尺寸,有利于防范烟气侵害。示例:在图示2中,L1不应大于(2L1+2L2)/4。

图片

(图示2)

3、在图示3中,L1>(2L1+2L2)/4,不能作为敞开楼梯间。确有需要,可以适当收窄开口宽度,确保L1≤(2L1+2L2)/4,以满足敞开楼梯间要求,具体做法,可参图示4,在图示4中,L3≤(2L1+2L2)/4,可视为敞开楼梯间。

图片

(图示3)

图片

(图示4)

三、敞开楼梯间在建筑防火和安全疏散中的意义:

对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,敞开楼梯间可作为竖向安全疏散通道,可视为相对安全区域,敞开楼梯间的入口,可视为安全出口。

对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,敞开楼梯间连通的不同楼层,可划为独立的防火分区。在图示5的建筑中,虽然有敞开楼梯间连通,但不同的楼层还是可以划分为独立的防火分区。

图片

(图示5)

四、敞开楼梯间应符合下列规定:
1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
4、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
5、敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道。注:当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
五、敞开楼梯间的应用范围:
在防火上,敞开楼梯间是不安全的,可能成为烟、火向其它楼层蔓延的通道,仅应用于防火等级要求不高的场所:  

图片

六、何谓敞开楼梯?怎样区分敞开楼梯和敞开楼梯间?

1、敞开楼梯,也称开敞式楼梯,是直接对室内开放,没有形成围合空间的楼梯,敞开楼梯不能抵御烟火侵袭,不能作为竖向疏散的安全空间,也不能视为不同楼层的防火分隔措施。

建筑内设置的敞开楼梯、自动扶梯等,其上、下层相连通的开口,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算(或应采用防火卷帘等防火分隔措施)。

图片

2、通常情况下,我们认为,当敞开楼梯间对疏散走道的开口尺寸,大于楼梯间周长的1/4时(具体要求,参问题二),楼梯间将更容易受火灾烟气危害,也应视为敞开楼梯。
 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友20169 2021-02-22 08:36 10 [回复]举报

想请教下石老师,问题二中怎样判断某个楼梯是否属于敞开楼梯间?开口不应大于楼梯间周长的1/4,这个标准是通过实验得出来的还是有具体出处。谢谢

消防网友68204 2021-02-26 10:01 00 [回复]举报

1、敞开楼梯,也称开敞式楼梯,是直接对室内开放,没有形成围合空间的楼梯,敞开楼梯不能抵御烟火侵袭,不能作为竖向疏散的安全空间,也不能视为不同楼层的防火分隔措施。 建筑内设置的敞开楼梯、自动扶梯等,其上、下层相连通的开口,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算(或应采用防火卷帘等防火分隔措施)。

2、通常情况下,我们认为,当敞开楼梯间对疏散走道的开口尺寸,大于楼梯间周长的1/4时(具体要求,参问题二),楼梯间将更容易受火灾烟气危害,也应视为敞开楼梯

建议是否修改为开敞楼梯,这样概念就不会与上面的敞开楼梯矛盾混淆呢。

润之无香 2023-06-19 15:00 00 [回复]举报

同问,“在图示3中,L1>(2L1+2L2)/4,不能作为敞开楼梯间”中的公式是否有具体出处?

Eleven丶0 2023-12-10 23:22 00 [回复]举报

敞开楼梯间与疏散走道或门厅衔接处的平台进深是不是也不应小于梯段宽度

啊闲人 2024-12-18 11:30 00 [回复]举报

哪里的规范写着敞开楼梯就不能作为疏散使用,又是哪里的规范写着,除了封闭楼梯间,所有的疏散楼梯必须要符合3面围合的敞开楼梯间。规范里就没有敞开楼梯跟敞开楼梯间的差别,不知道消防审查的从哪里看到必须要3面围合的楼梯才能做疏散的,请找出依据。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读