消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

人流股数| 在消防安全疏散中的意义及应用!

发布时间:2022-07-01 20:01消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:以单股或多股人流的形式有序疏散,可确保最高的疏散效率,也是确立百人宽度指标的前提条件!

剧场、电影院、礼堂、体育馆、地铁和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,根据年龄特征及功能要求,每股人流的宽度也有区别。
文末附规范争议:楼梯的梯段净宽度,《民用建筑设计统一标准》对每股人流提出了增加了(0~0.15)m的人体摆幅要求,与《建筑设计防火规范》、《中小学校设计规范》不同,怎样处置各方关系?

 

一、人流股数的概念及意义:

1、以单股或多股人流的形式有序疏散,可确保最高的疏散效率!

通常认为,最有效的疏散方式,是以单股或多股人流的形式有序进行,可确保最高的疏散效率。

现行规范中,剧场、电影院、礼堂、体育馆、地铁和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配。其他场所中,虽然没有强调人流股数,但人流股数仍为疏散宽度计算的重要依据。

2、单股或多股人流的形式有序疏散,是确立百人宽度指标的前提条件:

百人宽度指标是计算疏散净宽度的基本要素,设定人流以单股或多股人流的形式有序进行,结合每分钟每股人流的疏散人数和疏散时间,可推算出百人宽度指标,参考专题:疏散宽度·百人宽度指标-计算推导、应用及意义!

注:每分钟每股人流的疏散人数,可参考《建规》5.5.15中有关剧场、电影院等观众厅的数据:平坡地面43人/min,阶梯地面37人/min。

二、每股人流宽度的取值:

每股人流宽度是指疏散时的每股人流所需的宽度,每股人流宽度与疏散人群的年龄、建筑物特征等条件相关。

很明显,火灾条件下的安全疏散与日常人员流通有别,在校学生与社会成人疏散有别。不同场所及人员特征的每股人流宽度,现行《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计统一标准》和《中小学校设计规范》等规范中,均有较为明确的要求。

《建筑设计防火规范》规定:火灾条件下的安全疏散,疏散时的每股人流宽度为0.55m。

中小学校设计规范》(GB50099-2011)规定:中小学校内,每股人流的宽度应按0.60m计算。

商店建筑设计规范(JGJ48-2014)规定: 营业厅内通道的最小净宽度应符合本规范表4.2.2的规定。营业厅内的通道大多位于两个相平行的柜台之间,其最小净宽度是根据顾客靠柜活动各占去的宽度(0.40m~0.60m),再加上中间供顾客流动时每股人流的宽度(成人0.70m、儿童0.50m)与股数而定。当两边柜台长度较短时,确定往返各一股即可,较长时则要求多股宽度。

三、人流股数在设计中的应用:

现行规范中,剧场、电影院、礼堂、体育馆和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,各专业规范均有明确要求。
1、观众厅等人员密集场所的安全出口或疏散门,疏散净宽度应与人流股数相匹配。

观众厅等人员密集场所的安全出口或疏散门,其疏散净宽度需考虑通过人流股数的多少,疏散净宽度应为人流股数的整数倍,比如:2股人流的宽度为1.10m,3股人流的宽度为1.65m,以更好地发挥疏散功能。

注:0.55m是一个成年人通行所需要的正常宽度。

图片

2、在观众厅等人员密集场所的安全疏散路径上,需要考虑人流股数的匹配,以发挥最好的疏散效率。

观众席中纵、横走道通向安全出口或疏散门的设计人流股数,与安全出口或疏散门设计通行股数,应相匹配。比如:安全出口或疏散门设计的宽度为2.2m,则纵、横走道通向安全出口或疏散门的人流股数宜为4股,如超出4股,则出口处会造成堵塞,延误疏散时间;如少于4股,则不能充分发挥安全出口或疏散门的作用。

3、中小学校建筑的疏散通道宽度最少应为2股人流,并应按0.60m的整数倍增加疏散通道宽度。

在计算中小学校建筑疏散通道的疏散净宽度时,疏散路径的每处,均宜按每股人流0.60m的整数倍计算。不足1股人流0.60m的宽度没有逃生作用,甚至,接近0.60m的余量可能多挤入一股人流,导致部分人侧身行走,更容易发生踩踏事故。

注:中小学校,每股人流的宽度应按0.60m计算。

4、中小学校教学用房的楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍。

中小学校的教学用房,楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍。梯段宽度不应小于1.2m,并应为0.6m的整数倍,每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度。

注:行进中的人体摆幅为(0~0.15)m,每梯段宽度仅可增加一次摆幅,不得将每一股人流都增加摆幅。

图片

5、地铁楼梯宽度应符合人流股数和建筑模数。
6、在没有人员疏散股数匹配要求的其他场所,其疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯的最小净宽度,亦需仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,尽量均匀设置并满足本文的相关要求。

四、规范争议:

关于楼梯的梯段净宽度,《民用建筑设计统一标准》对每股人流提出了增加了(0~0.15)m的人体摆幅要求,与《建筑设计防火规范》、《中小学校设计规范》不同,怎样处置各方关系?

1、有关摆幅的要求:

民用建筑设计统一标准6.8.3:梯段净宽除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及国家现行相关专用建筑设计标准的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,按每股人流宽度为0.55m+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。(0~0.15)m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。

中小学校设计规范8.7.2:中小学校教学用房的楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍。梯段宽度不应小于1.20m,并应按0.60m的整数倍增加梯段宽度。每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度。

2、建议处置原则:

2.1、仅供安全疏散的楼梯,按《建筑设计防火规范》及相关专业规范、防火标准执行,如无特殊规定,不需要增加人体摆幅。

2.2、供安全疏散兼日常使用的楼梯,应同时满足《建筑设计防火规范》和《民用建筑设计统一标准》要求;

2.3、中小学校建筑,按《中小学校设计规范》执行。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

人流股数| 在消防安全疏散中的意义及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读