消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!

发布时间:2021-01-15 14:35消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:2015版《建筑设计防火规范》图示中,调整了疏散门开启和楼梯平台有效宽度的相互关系,由于不太恰当的文字标识,导致规范争议!

本文同时探讨疏散门完全开启时的开门角度问题!

第一章 争议缘由

一、根据《建筑设计防火规范》第6.4.11要求:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。(以下简称“本条文”)

二、争议缘由:

1、本条文的2014版图示中,要求开门过程不应减少楼梯平台的有效宽度,如图所示:

2、本条文的2015、2018版图示中,进行了比较大的变更,只要求疏散门全开以后不减少楼梯平台的有效宽度。

3、由于在2015、2018图示版本中,特意标注了住宅建筑的相关要求,因此有人认为,此图示仅适应于住宅建筑,不适应公共建筑,公共建筑仍应保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度。

第二章 争议处置及合理建议

一、争议处置:

规范所附的条文说明以及图示,均仅能作为参考,正式依据应以规范正文为准。因此,依据条文内容,可以确定:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,只需要保证完全开启时,不减少楼梯平台的有效宽度即可。

依此,以下图示,不仅适应于住宅建筑,也适应于公共建筑。

二、合理建议:

很明显,当开门过程影响楼梯平台的有效宽度时,将直接影响上层人员的疏散,甚至造成严重堵塞或踩踏事故。

因此,对于人员密集场所,为了确保安全疏散,应尽量保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度,即参考2014版《建筑设计防火规范》图示执行:

注:对于人员密集场所,宜参照此图示执行,关于人员密集场所的定义,可参见专题:区别及概念:人员密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映游艺场所

第三章 有关疏散门完全开启时的角度争议

有关疏散门完全开启时的开门角度问题,始终存在较大建议!

确定疏散门完全开启时的开门角度,主要关系两个指标:1、开启后不应影响疏散门的有效宽度;2、反复开启不应影响疏散门的可靠性。

目前的防火门及常规疏散门,通常都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但防火门可靠性实验中的开启角度仅为70°,而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。

注:《防火门》(GB12955-2008):门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,记录运行次数(6.11.3.2)。在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象(5.10)。

因此,将疏散门完全开启时的开门角度确定在90°,是合理的,这个角度不会影响疏散门的有效宽度,而且符合规范图示要求。

附:疏散门常识:

1、有关疏散门的常识,可参见专题:疏散门·安全出口-基本概念及区别

2、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

3、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

4、防烟楼梯间及前室的疏散门,应采用乙级防火门。
5、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读