商业与办公疏散问题
发表评论: 有道理的
2024-09-09 08:16
-
储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
发表评论: 谢谢老师们解答,不冲突了
2024-08-23 09:51
-
消防车通道旁可以设置泊位吗?
发表评论: 可以的
2024-08-16 08:36
-
通往封闭楼梯间的门算不算安全出口
发表评论: 算
2024-08-16 08:35
-
关于袋型走道的问题
发表评论: 按袋形走道尽端来,比较保险
2024-08-02 09:57
-
如何根据可燃包装体积和重量占比确定仓库火灾类别
发表评论: 是的,先目测,发现可疑对象,再单个测量
2024-08-01 11:35
-
请教各位专家,这个设计到底靠不靠谱?老建筑本来没有系统,新增独立感烟探测器,通过信号发射器传递到主机实现报警的目的。
发表评论: 要看是什么功能的建筑和当地主管部门的要求,后期改造独立烟感还有不连终端或只在手机上接收报警信号的呢。
2024-07-29 08:41
-
关于丁、戊类仓库包装物体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,请问这个包装物的体积是按未包装前的体积(未散包的体积)还是按包装后的体积计算?
发表评论: 应该是:包装物未包装前的体积(未散包的体积)“,其实包装后也一样啊
2024-07-26 08:36
-
请问正压式空气呼吸i检测周期是多少?
发表评论: 气瓶工作压力高达30Mpa,属于特种设备,根据“特种设备安全法”,气瓶应三年送检一次。
2024-07-25 08:42
-
消防水池的补水管
发表评论: 他懒得说
2024-06-18 14:04
-
双扇防火门顺序器遇到门禁怎么办?
发表评论: 工字型顺序器的照片有吗
2024-06-15 08:17
-
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
发表评论: 应《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-20145 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;
2024-06-14 13:52
-
油烟管道能不能穿前室和楼梯间?
发表评论: 象这样的内容规范条文还是需要的,不然理解为”法无禁止即可为“
2024-06-14 13:34
-
油烟管道能不能穿前室和楼梯间?
发表评论: 想想应该不可以的,但是没有找到有关条文
2024-06-14 08:46
-
关于冷冻机房的灭火系统问题
发表评论: 冷冻机房应区分制冷剂的类型,氨制冷的参考《冷库设计标准 GB50072-2021》8.4消防给水与安全防护,氟利昂制冷的可以按常规设备房(类似水泵房)设置灭火设施供参考
2024-06-14 08:42
-
湿式报警阀系统侧与供水侧压差范围多少属于符合,压差大是怎么形成的
发表评论: 检查稳压系统和稳压电接点压力表设定值,检查供水侧泄露情况
2024-06-11 13:45
-
高位消防水箱问题
发表评论: 如果市政水的压力能满足最不利点的压力要求,可以不设的
2024-06-07 15:39
-
两个厂区消防水管网是否能够共用
发表评论: 可以的
2024-05-31 08:34
-
同一区域内的防火分隔
发表评论: 周老师回答精辟
2024-05-30 15:26
-
消防车道,救援场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,多高算妨碍?
发表评论: 贴临建筑5米内不应布置架空线路、高度大于5米的高大乔木,行道树